2000噸方形冷卻塔的結構特點:
1.采用槽式布水系統,布水均勻、不易堵塞;
2.采用機翼型空腹結構大直徑、大面積、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,使用該類冷卻塔具有節能、低噪的顯著特點;
3.超低噪聲冷卻塔于進出風口設置降噪裝置,使同級別冷卻塔有效降噪達5dB(A);
4.結構簡潔,運行重量低,塔頂設置檢修平臺,維護檢修更為方便;
5.淋水填料本身帶有蜂窩狀收水器,收水效果,使冷卻塔的飄水損失降至0.01%以內;
有需要還請聯系德州康喬制冷設備有限公司,,沒有中間商賺差價。歡迎訂購!
大家都知道2000噸方形冷卻塔是用利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。但是你知道2000噸方形冷卻塔就和雪糕一樣有很多種類,讓你隨心選擇,隨心配,那么我們來看一下冷卻塔的分類:
2000噸方形冷卻塔按通風方式分為:①自然通風冷卻塔;②機械通風冷卻塔;③混合通風冷卻塔
2000噸方形冷卻塔按水和空氣的接觸方式分:①濕式冷卻塔;②干式冷卻塔;③干濕式冷卻塔。
什么才叫冷卻塔的循環水量?怎么計算的你了解過嗎?
1。根據循環水泵運行情況計算循環水量
循環水泵的特性曲線可由水泵制造廠提供的產品資料文件查得,必要時應通過試驗校核標定。運行中可根據循環水泵開啟臺數及其壓力表指示數值查閱水泵特性曲線,從而算得水的流量。
2。根據噴嘴運行情況計算循環水量
根據噴嘴運行時的水位,查閱該型號、規格的噴嘴特性曲線,方形橫流式冷卻塔,從而可算得其噴水量。其中,常用的瓷管噴嘴的特性,可直接查閱其有關特性曲線外,
3。用普蘭特管側量循環水量
該法為內徑大于50厘米時測量管道流量的常用方法。其原理是:將測管插入水替內承受水流的全壓力(靜壓力和動壓力之和),水管側面開孔處承受水流的靜壓力,用差壓計指示出上迷兩測點壓力之差,即水流的動壓力,再根據事先率定的數值及公式換算出側點的水流速,按一定程序在同一斷面上作多點量側,求得該斷面上的平均流速,將斷面面積與平均流速相乘,即可算得管道內水的流量。
4.用列文法測量循環水量
該法為管道帶有900彎頭時側量流量的常用方法。其原理是:用壓差計測量流水在9o彎頭處內外兩側形成的差壓,再用相應公式計算流水的平均速度,從而可算得管道斷面上通過的水流量。
5.用節流板測量循環水量
當管道內徑小于50厘米時,應用節流板(孔板流量計)和水1銀差壓計來測量水量。節流板的種類很多,宜采用標準節流板,也可采用zu1i大差壓式節流板。節流板安裝于水平管道的直線段上,并用差壓計測節流板前后壓力之差,即可按有關公式計算求得流量。
6.用流速儀測量循環水全
在冷卻塔進水管道上進行測量有困難時,則可考慮在冷卻塔的回水溝或冷卻塔的配水槽內來測量水量。側量儀器為旋漿式流速儀和秒表。側點應選擇在溝道的平直段,每一斷面上測量多點。查閱流速儀制造廠提供的說明書,由單位時間內旋槳的轉動次數可求得水的流速、平均流速,將斷面面積與平均流速相乘,即可求得溝道內水的流量。
您好,歡迎蒞臨康喬制冷,歡迎咨詢...