產品中心
  • 咨詢熱線:13053497668
  • 聯系人:王康
  • Q Q:點擊我發送信息
  • 電 話:0534-6350588
  • 傳 真:0534-6350588
  • 郵 箱:w.wangkang@163.com
  • 地 址:武城縣魯權屯騰運大街路北

康喬制冷(圖)-橫流式玻璃鋼冷卻塔-滄州橫流式冷卻塔

德州康喬制冷設備有限公司
  • 經營模式:生產加工
  • 地址:武城縣魯權屯騰運大街路北
  • 主營:玻璃鋼冷卻塔,閉式冷卻塔,橫流冷卻塔,逆流冷卻塔
業務熱線:13053497668
點擊這里給我發消息
  • 產品詳情
  • 聯系方式
    康喬制冷(圖)-橫流式玻璃鋼冷卻塔-滄州橫流式冷卻塔:
    閉式冷卻塔,開式冷卻塔,圓形冷卻塔 橫流式冷卻塔故障原因及對策
    故障現象原因分析對策
    異常噪聲及振動

    風機平衡不良

    葉片前段與塔體接觸

    鎖緊螺絲松動

    風機軸承不良

    風機軸承不良

    管道振動

    調整平衡

    調整風機軸心

    鎖緊各部分的螺絲

    加油脂、換軸承

    更換軸承

    安裝管道支撐架

    過電流

    風機葉片角度不一致

    電機故障

    因風量過大引起過載

    調整

    修理或更換

    調整葉片角度

    循環水減少

    水槽水位降低

    過濾網堵塞

    循環水泵不良或容量不夠

    檢查調整浮球閥和補充水系統

    清理

    修理或更換水泵

    循環水溫度上升

    循環水量過大或不狗

    循環水偏位

    風機風量不夠

    被排出的空氣再循環

    吸入空氣偏位

    充填材料堵塞

    調整至規定水位

    清掃散水孔并調整閥門

    檢查并調整皮帶 調整風機葉片角度

    改善通風環境

    改善通風環境

    清掃并更換充填材料

    水滴損失過多

    循環水量過大

    循環水偏位

    風量過大

    調整水量

    清掃散水孔并調整閥門

    調整風機葉片角度

    皮帶斷裂或脫落

    皮帶張力不適合

    未做過皮帶的初始安裝

    皮帶壽命已到

    皮帶輪定位不穩

    皮帶輪槽磨損

    調整皮帶張力

    調整皮帶張力

    更換(皮帶壽命約1年)

    調整皮帶輪

    更換皮帶輪




    循環水減少

    冷卻塔水質管理及冬季使用注意事項

    1、任何良好的循環水中也稍微存在腐蝕物質及碳酸鈣等難溶物質,并且會隨著時間的推移而結垢,再加上受大氣污染的影響,腐蝕性物質及難溶物質的濃度將逐漸增大,以致引起故障。一般情況下,應參考水質標準值來決定補充水的流量及是否需要投入水質處理藥劑等,以進行適當地處理。

    2、冬季使用時,應注意不應使百葉窗被雪或冰封住,否則會因氣流不暢導致冷卻塔損壞。

    3、進行開關運轉時,應保證電機及葉輪上不積雪,不結冰,否則會因電流上升而燒壞電機。

    4、用低溫水進行循環時,有可能布水槽及填料會結冰,滄州橫流式冷卻塔,應十分注意。


    循環水因以下1-3原因損耗,應按此減少量進行補充。

    1、蒸發損失:冷卻塔將蒸發一部分的水,以使循環水冷卻,橫流式冷卻塔廠家,循環水量因此將減少。

    2、水滴損失:隨濕熱氣體一起排出的水滴和由進風窗處飄散的水量的和。

    3、排污:因冷卻塔經常蒸發一部分的水,以致留下循環水中難溶解的成分并濃縮。為使循環水在一定的水質條件下進行運轉,橫流式玻璃鋼冷卻塔,將一部分的循環水排出于外部,以保持適當的水質,這種工作成為排污。

    4、補充水量=蒸發量+水滴損失+排污量:一般可認為補充水量為循環水量的28%左右。


    滄州橫流式冷卻塔-康喬制冷-橫流式冷卻塔廠家由德州康喬制冷設備有限公司提供。德州康喬制冷設備有限公司(www.dzkangqiao.com)為客戶提供“玻璃鋼冷卻塔,閉式冷卻塔,橫流冷卻塔,逆流冷卻塔”等業務,公司擁有“康喬”等品牌,專注于換熱、制冷空調設備等行業。歡迎來電垂詢,聯系人:王康。
商盟客服

您好,歡迎蒞臨康喬制冷,歡迎咨詢...

97精品国产aⅴ7777